框架梁的配筋规范主要包括钢筋直径、间距、配筋率、箍筋设置等方面,以下是根据提供的信息整理的要点:

钢筋直径和间距

当梁高h≥300mm时,纵向受力钢筋的直径不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。

梁上部钢筋的水平净间距不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部钢筋的水平净间距不应小于25mm和d。

当梁下部钢筋多于两层时,两层以上钢筋之间的净间距应比下面两层的中距增大一倍。

配筋率

梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应超过2.75%。

沿梁全长顶面和底面的配筋不应少于2C12。

箍筋设置

梁端箍筋加密区的长度不应小于1.5倍梁截面高度和500mm二者的较大值。

箍筋的最大间距不应超过梁截面高度的1/4、8倍纵向钢筋直径和150mm三者较小值。

三级抗震等级箍筋直径不应小于8mm;四级抗震等级筋直径不应小于6mm。

其他要求

梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。

梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。

梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。

梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。

连梁高度大于700mm时,腰筋直径不小于10mm,腰筋间距不大于200mm。

框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围。

在悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d。

以上是根据提供的信息整理的框架梁配筋规范要点。需要注意的是,实际工程中配筋设计还需根据具体的设计要求和工程实际情况进行详细计算和调整,并遵循当地的建筑规范和标准。